Főoldal » Fórumok » Egyéb témák » Milyen biztosíték kell egy régi 380 Voltos, 71 Amperes, 17 kW-os motorhoz? fórum

Milyen biztosíték kell egy régi 380 Voltos, 71 Amperes, 17 kW-os motorhoz? (tudásbázis kérdés)

7. Regin_a (válaszként erre: 6. - Jstefan)
2013. márc. 1. 22:12

Féreszámoltam nagyon

P=gyök3*U*I*cosF vonali fesz.-szel számolom


A 71A-t és a teljesitményt a kérdező irta, higyjünk neki, nyilván az adattáblárol


HA 71A a felvétele, miért is izzana a vezeték 100A-es biztositéknál?

Induásnál nyilván nagyobb áramot vesz fel, mint 71A, feltételezem hogy lágyinditás nincs mert rövidrezárt.


Azt ugyan nem irta milyen a csillag delta feszültsége a motornak, de csillag/delta inditás sincs


Miylet biztositékot raknál be?


Mielött kontározni kezdenél érdeklődj a szakmámrol

6. jstefan (válaszként erre: 4. - Regin_a)
2013. márc. 1. 21:57
A régi 380Volt az most 0,4Kilovolt és három fázisú!!! Ha fázisonként beraknál 100A-os biztosítékot akkor garantáltan azonnal felizzana a hálózat.Vagy a 3 fázist rövidre zárod?Vagy a háromfázisú motort 1 fázisra kötnéd? Ha 71 Ampert vesz fel a motor akkor milyen számítással jön ki neked 17KW 0,4 kilovolton??? Neked sem,és semmilyen kontárnak nem ajánlom hogy elektromos hálózatot,és biztosítékot barkácsoljon vagy buheráljon,mert ezzel a saját ,és környezete életét veszélyezteti!!!
5. Regin_a (válaszként erre: 3. - Jstefan)
2013. márc. 1. 20:42
A vezetékméretezés a másik kérdés, sok mindentöl függ, de tételezzük fel hogy a hálózata megvan hozzá
4. Regin_a (válaszként erre: 1. - Alfoldi13)
2013. márc. 1. 20:40

Valami nem kerek

A feszöltség és árambol csak 13Kw körül jön ki

De legyen 17Kw és maradjunk 71A felvételnél

Milyen terheléssel indul, mennyi áramot vesz fel induláskor?

Mert a 71A, igen tekintéjes, az üzemi árama, valszeg terhelésnél amikor leadja a 17 Kw-ot

71A felvételnél a következő biztositék fokozat 100A-es

Ebböl is lomha kioldású kell, mert ez elbírja az inditási nagyobb áramot, mint 100A

3. jstefan (válaszként erre: 1. - Alfoldi13)
2013. márc. 1. 20:05
Mindenféleképpen fordulj képzett szakemberhez!!! A hálózatot is méretezni kell,és ezután szabad a megszakítót beépíteni!!! A kontár megoldás esetén a vezeték felizzik és leég a ház,ezzel mások életét is veszélyezteted!!!
2013. márc. 1. 11:55
segítsetek ha tudtok
2013. márc. 1. 11:55
Milyen biztósiték kell egy régi 380 voltos 71 amperes 17 kw os motorhoz kiveri e a biztósitékot?milyen biztositék kell

További ajánlott fórumok:


Minden jog fenntartva © 2005-2024, www.hoxa.hu
Kapcsolat, impresszum | Felhasználói szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Facebook