Milyen biztosíték kell egy régi 380 Voltos, 71 Amperes, 17 kW-os motorhoz? (tudásbázis kérdés)
Féreszámoltam nagyon
P=gyök3*U*I*cosF vonali fesz.-szel számolom
A 71A-t és a teljesitményt a kérdező irta, higyjünk neki, nyilván az adattáblárol
HA 71A a felvétele, miért is izzana a vezeték 100A-es biztositéknál?
Induásnál nyilván nagyobb áramot vesz fel, mint 71A, feltételezem hogy lágyinditás nincs mert rövidrezárt.
Azt ugyan nem irta milyen a csillag delta feszültsége a motornak, de csillag/delta inditás sincs
Miylet biztositékot raknál be?
Mielött kontározni kezdenél érdeklődj a szakmámrol
Valami nem kerek
A feszöltség és árambol csak 13Kw körül jön ki
De legyen 17Kw és maradjunk 71A felvételnél
Milyen terheléssel indul, mennyi áramot vesz fel induláskor?
Mert a 71A, igen tekintéjes, az üzemi árama, valszeg terhelésnél amikor leadja a 17 Kw-ot
71A felvételnél a következő biztositék fokozat 100A-es
Ebböl is lomha kioldású kell, mert ez elbírja az inditási nagyobb áramot, mint 100A